故障排除类

现场通讯不正常,怎样逐步确认问题

时间:2022-08-19   访问量:2176

现阶段现场运行主流通讯方式为无线101无线104光纤104。后台连接时可用XSHELL软件 6000端口查看是否有报文交互来判断与后台是否连接。


无线101规约

1.将无线模块与基站进行链接,需先找主站询问基本参数信息,例如装置地址,域名等,配置好查看模块信息中SMIIP是否读取到可判断与基站是否链接;

2.无线模块波特率,基偶检验位需与核心单元串口规约配置一致,规约方式为平衡式101

3.装置地址需与主站所给地址一致;

4.根据现场加密要求选择 定值里 内部定值中的加密方式。现阶段分为软件加密,国网加密,湖南加密,株洲加密、芯片加密5种,客户根据所在地区选择相对于的加密方式;如现场为软件加密,需先向主站询要 软件加密密钥文件。

  5.排查内部串口线,测量TXGNDRXGDN电压差。测量方法:万用表直流档,黑表笔对GND,红表笔对TX/RX,电压为-5~-8V左右为正常;


无线104规约

1.将无线模块网口插入核心装置网口二,之后先与基站进行链接,需先找主站询问基本参数信息,例如装置地址,域名,端口号等;配置好后查看模块信息中SMIIP是否读取到可判断与基站是否链接

2.无线模块IP设置在核心装置定值参数默认网关IP,将网口二IP改为与无线模块IP同一网段;(例如无线模块IP192.168.2.1,那么核心装置网口二IP改为192.168.2.2

3.装置地址需与主站所给地址一致

4.根据现场加密要求选择 定值参数 内部定值中的加密方式。现阶段分为软件加密国网加密,湖南加密,株洲加密四种,客户根据所在地区选择相对于的加密方式;如现场为软件加密,需先向主站询要 软件加密密钥文件。


光纤104规约

1.将ONUIP写入装置参数网口二上,ONU网关设置在装置参数 默认网关

2.装置地址需向主站询问

3.根据现场加密要求选择 定值参数 内部定值中的加密方式。现阶段分为软件加密,国网加密,湖南加密,株洲加密、芯片加密五种,客户根据所在地区选择相对于的加密方式;如现场为软件加密,需先向主站询要 软件加密密钥文件。