故障排除类

装置信息出现错误,具体原因是什么

时间:2022-08-19   访问量:2146

1. 可编程逻辑错误

①一般都是转发点表有问题:转发点表中合并点、双点的数目过多,超过程序限制,这个一般是转发点表配置不合理造成的,如果需要的合并点、双点的确很多,可以要求研发通过修改程序增加数目,但目前所看到的都是不合理配置引起的。

②转发点表中的双点,必须是由两个有实际物理通道的单点合成,不允许通过内部逻辑通道合成双点。

2. 子板通讯异常错误

一般都是核心上某块子板与主板之间通讯存在问题,可查看装置信息,板卡信息刷新,查看右上角窗口各个子板是否存有CRC检验码,注意采样板和电源板是不会出现CRC检验码,采样板需查看更新时间是否为最新时间。

3.装置参数、定值、内部定值无效错误

这个问题一般是程序更新后,新程序包含的定值参数项目相对老程序有更新引起的,程序启动时确认到程序中的定值描述和定值文件存在不一致时,为了确保装置不误动,将所有定值参数恢复成默认值并告警。

解决方案是先在维护工具中装置维护界面,点击恢复出厂设置,确认装置定值参数默认值的恢复,然后根据现场实际情况重设相关定值参数。


返回顶部

遇到问题?请点击给我们留言!

请填写您的邮箱与电话,客服会回复您!