目前线路失压录波是通过低电压告警功能实现的。低电压告警检测的是线电压,且每一路线电压单独告警,低电压告警启动前必须有大于低电压定值的电压存在一定时间,为了保证逻辑和录波的可靠性,这个时间应大于1秒。
如果是电科院过测试,低电压时间定值最好设置为0S,因为如果设置大于100ms,每次低电压报警会启动两次录波,一次是低电压启动时,一次是低电压时间到告警时(注意其它保护类录波也都有两次录波问题,所以测试时定值时间都应尽量使用小值)。这样有可能导致电科院测试台体取录波文件时误取。
上一篇:故障遥信保持时间和信号自动复归时间有什么区别