死区值是为了防止遥测值主动频繁上送而设置的,死区值按额定值的百分数设置(如果装置参数中的远动参数有效投入,那装置参数中的死区值有效,值0.01代表1%;如果远动参数有效退出,则转发点表遥测表中死区值有效,值20代表20%),注意额定值是指转发点表遥测表中的额定值,每个遥测项都有一个默认额定值,但是这个额定值是可以修改。额定值乘以设定的死区百分数值,得到具体的死区量值。
装置会记住系统最后一次上传主站的遥测值(不管是总召的还是主动上送的),然后每隔“遥测发送间隔”参数设定的时间检查一次遥测值,如果和保存的最后一次上传主站的值的差值大于死区量值,装置就会上传这个点的遥测值并刷新保存的遥测值;如果小于,此次就不上送这个点的遥测值。
上一篇:怎样理解设置装置的零漂值
下一篇:没有了!