脉宽时间就是开出继电器动作时的保持时间,一般默认为200ms,表示开出继电器程序控制合闸后,经过200ms,开出继电器会自动分闸。如果开出配置为指示灯,脉宽必须设置为0,表示不会自动分闸(因为灯必须程序控制亮、灭,所以不能自动分闸)。
注意装置参数中有“分闸脉冲”和“合闸脉冲”两个参数,如果“远动参数投有效”投入的话,装置开关的分合闸脉宽将使用这两个参数的值,通道配置中设置的脉宽将无效。但是非开关分合闸的控制,例如灯控制,电池活化控制等不受此两个参数的影响。